258091231@qq.com 2012-10-25 22:15:23 | 湖北省 其他专业 | 4173查看 3回答
小区内每户室内的照明系统算公变么
专变和公变图纸上怎么划分的 总配电箱到楼层配电箱在到户电表箱在到户内照明开关插座 那部分是公变哪部分是专变呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳公变就是供电系统共用的那部分,专变就是每户电表上包括的那部分,也就是户电表箱以后的那部分。 总配电箱到楼层配电箱再到户电表箱是公变,户电表箱到户内照明开关插座是专变。
2012-10-26 08:01:13
-
在居民住宅工程建筑安装工程中的电气供配电分为:公用配和居民生活专用配这两个变配电系统。 1、所提到的专变应该就是指的生活专业变配电部分,在建筑小区内设计设置有专门的生活配高低压供配电所,主要是专供居民住宅照明和插座用电,因此即称谓生活专用变或生活专用配。所以该生活专用配一直到住户居民照明供电末端这整个部分均属于生活专用变系统。 2、而另一个单独专门设计设置的高低压变电配电供电所,所供应给小区路灯照明、楼栋公共照明、双电源应急照明、电梯用电、防排烟通风用电、消防泵房以及报警系统用电、生活加压泵房用电、排污泵用电等各种除居民生活专用电以外的所有其他用电,均由公用配供电。所以即称谓公用配(公用配宜包含其他工业用电和商业用电)。
2012-10-26 08:07:31
-
简单些就是入户前为公变,入户后为专变
2012-10-26 08:05:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看