liuman336 2012-10-26 16:24:21 | 河北省 安装 | 1696查看 8回答
消火栓管道及喷淋管道的冲洗问题
你好,6.26日解决的这个问题 我还是有些疑问想请教: 消火栓水冲洗套用第六册的话只有液压试验定额,而且都是公称直径1000mm以上的。套用此项定额是否合适 自动喷淋灭火系统的喷淋管道而言的,有什么依据呢问题补充:老顽童 能否发表您的观点?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓系统配管套用第六分册相应定额,定额中包含水冲洗,水冲洗定额适用于自动喷淋系统的配管
2012-10-27 07:23:37
-
回答太多了你不一定要,其实都差不多的
2012-10-27 13:26:07
-
消火栓管道安装应该套用第八册相应管道安装定额子目;水冲洗也套用第八册的相应定额子目。
2012-10-27 08:59:31
-
消火栓水冲洗 可以套用 第八册 管道冲洗的定额子目项呀;
2012-10-26 16:30:22
-
定额中包括了水冲洗 定额说明: 管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。定额只适用于自动喷水灭火系统。
2012-10-26 20:55:07
-
是自动喷水灭火系统管网冲洗,消火栓管道可以用这个子目。
2012-10-26 16:57:54
-
如果套第七册,就套喷淋管道冲洗子目,如果套第八册,定额中已包含不用再套了
2012-10-28 00:15:04
-
回答的都差不多,,都可以用
2012-10-28 00:34:43