    钢门窗安装工艺技术交底

    第1章          范围

    本工艺标准适用于工业与民用建筑的钢门窗安装。

    第2章          施工准备

    第1节                                材料及主要机具:

    1 钢门窗:品种、型号应符合设计要求,生产厂家应具有产品的质量认证,并应有产品的出厂合格证,进入施工现场进行质量验收。

    2 钢纱扇:品种、型号应与钢门窗相配套,且附件齐全。

    3 水泥325号及其以上,砂为中砂或粗砂。

    4 各种型号的机螺丝、扁铁压条,安装时的预留孔应与钢门窗预留孔孔径,间距相吻合,钢门窗的安装及固定方法应符合设计要求。

    5 涂刷的防锈漆及所用的铁纱均应符合国纸要求。

    6 焊条的牌号应与其焊件要求相符,且应有出厂合格证。

    7 主要机具:电焊机、面具、焊把线、铁锹、大铲或抹子、托线板、小线、铁水平、线坠、小水橘、木楔、锤子、螺丝刀等。

    第2节                                作业条件:

    1 结构工程已完,且经质量验收合格,工种之间已经办好交接手续。

    2 已按图纸尺寸弹好门窗中线,并弹好室内50cm水平线。

    3 门窗预埋铁件按其标高位置留好,并经检查符合要求。预留孔内清理干净。

    4 门窗与过梁混凝土之间的连接铁件位置、数量,经检查符合要求,对未设置连接铁件或位置不准者,应按钢门窗的安装要求补齐。

    5 安装前应检查钢门窗型号、尺寸。并对翘曲、开焊、变形等缺陷,进行处理,符合要求后再安装。

    6 组合钢门窗要事先做好拼装样板,经验收合格后方可大量组装。

    7 经过校正或补焊处理后应补刷防锈漆,并保证涂刷均匀。

    第3章          操作工艺

    1 工艺流程  

    弹线找规矩门窗洞口处理门窗洞口内埋设连接铁件

     铝合金门窗拆包检查 按图纸编号运至安装地点

    检查铝合金保护膜铝合金门窗安装

    门窗口四周嵌缝、填保温材料清理安装五金配件

    安装门窗密封条质量检验纱扇安装

    2 划线找规矩:按设计图纸门窗安装位置、尺寸、标高,以窗中线为准往两侧量出窗

    边线,以顶层门窗安装位置为主,分别找出各层门窗安装位置线及标高。

    3 按图纸门窗编号要求,将钢门窗分别运到安装地点,并靠垫牢固,防止碰撞伤人。

    4 门窗就位,将固定铁脚插入预留洞内找正吊直,且保证位置准确,用木楔临时固定,

    窗上框距过梁留2cm缝,梃左右缝隙均匀,宽度一致,距外墙尺寸符合设计要求。

    5 阳台门联窗,可先拼装好再进行安装,也可分别安装门和窗,现拼现装,总之应做

    到位置正确、找正、吊直。

    6 钢门窗立好后,要进行位置及标高的检查,符合要求后,上框铁脚与过梁铁件焊牢,

    窗两侧铁脚插入预留洞内,用水润湿,采用13干硬性砂浆堵塞密实,洒水养护。

    7 待堵孔砂浆凝固后,用13水泥砂浆将门窗框边缝塞实,保证门窗口位置固定。

    8 裁纱、绷纱:裁纱要比实际尺寸每边各长50mm,以利压纱。绷纱时先将纱铺平,将

    上压条压好、压实,机螺丝拧紧,将纱拉平绷紧装下压条,拧螺丝,然后再装两侧压条,用

    机螺丝拧紧,将多余的纱用扁铲割掉,要切割干净不留纱头。

    9 纱扇油漆:绷纱前应先刷防锈漆一道,调合漆一道。绷纱后在安装前再刷油漆一道,

    其余两道调合漆待安装后再刷。

    10 钢门窗油漆应在安装前刷好防锈漆和头道调合漆,安装后与窒内木门窗一起再刷

    两道调合漆。

    11 门窗五金应待油漆干后安装;如需先行安装时,应注意防止污染和丢失、损坏。

    12 纱门窗的安装,如在库房预刷好交活油,然后再行安装时,要注意油漆颜色应一

    致,并注意安装时不要砸碰油漆,以免二次着补而影响美观,所以交活油最好待安装后再一

    起刷。

    13 冬雨期施工:

    13.1 冬期施工,灌洞所用的豆石混凝上及塞缝所用的砂浆,应按室外气温的高低,

    掺入一定比例的外加剂,防止混凝土及砂浆受冻。

    13.2 雨期施工,大雨时应暂停施工,小雨时进行钢门窗安装,应及时找正吊直固定

    好。堵洞、灌缝工作应待晴天时完成。

    第4章          质量标准

    第1节                                保证项目

    1 钢门窗及其附件质量,必须符合设什要求和有关标准的规定。

    2 钢门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求。

    3 钢门窗安装必须牢固;预埋铁件的数量、位置、埋设连接方法必须符合没计要求。

    第2节                                基本项目:

        1 钢门窗扇的安装应关闭严密,开关灵活,无阻滞、回弹和倒翘。

    2 钢门窗附件齐全,位置正确,安装牢固、端正,启闭灵活适用。

    3 钢门窗框与墙体的缝隙填嵌应饱满密实,表面平整,嵌填材料、方法符合设计要

    求。

    第3节                                允许偏差项目:

    钢门窗安装框的正侧面垂直度、门窗框的水平度、门窗框两对角线的长度差、窗框扇的配合间隙限值、窗框扇搭接量的限值等应符合表8-2所规定的数值。

    钢门窗安装允许编差及留缝宽度 8-2

    项次

    允许偏差 (mm)

    1

    门窗框两对角线长度差

    2000mm

    5

    用钢卷尺检查量里角

    2000mm

    6

    2

    窗框扇配合间隙的限值

    铰链面

    ≤2

    2×50塞片检查量铰链面

    执手板

    ≤1.5

    1.5×50塞片检查量框大面

    3

    窗框扇搭接量限值

    空腹窗

    ≥4

    用钢针划线和深度尺检查

    实腹窗

    ≥2

    4

    门窗框(含拼樘料)正侧面垂直度

    3

    1m托线板检查

    5

    门窗框(含拼樘料)水平度

    3

    1m水平尺和楔形塞尺检查

    6

    门无下槛时,内门扇与地面间留缝限值

    48

    用楔形塞尺检查

    7

    双窗门外框、梃(含拼樘料)的中心距

    5

    用钢板尺检查

    第5章          成品保护

    1 钢门窗进场后,应按规格、型号、分类堆放,然后挂牌并标明其规格、型号和数量,

    用苫布盖好,严防乱堆乱放,防止钢窗变形和生锈。

    2 钢门窗运输时应轻拿轻放,并采取保护措施,避免挤压、磕碰,防止变形损坏。

    3 抹灰时,残留在钢门窗框扇上的砂浆应及时清理干净。

    4 严禁以钢门窗的樘料做为脚手架的支点和固定点,使樘料受压变形;严禁将脚手架

    木的拉杆固定或捆绑在钢门窗框上,防止钢门窗的移位和变形。

    5 拆架子时,注意将开启的门窗扇关上后再落架子,防止撞坏钢门窗。

    第6章          应注意的质量问题

    1 翘曲和窜角:钢门窗加工质量有个别口扇不符标准:在运输堆放时不仔细,不认真

    保管;安装时垂直平整自检不够,安装前应认真进行检查,发现翘曲和窜角应及时校正修理,

    修好后再进行安装。

    2 铁脚固定不符要求:原预留洞与铁脚位置不符,安装前又没有检查和处理,在安装

    时有的任意将铁脚用气焊烧去,有的将铁脚打弯后勉强塞入孔内,严重地影响钢窗安装的牢

    固。

    3 上下钢门窗不顺直,左右钢门窗标高不一致:没按操作工艺的施工要点进行,施工

    前没找规矩,安装时没挂线。

    4 钢门窗开关不灵活:抹灰时吃口影响其使用的灵活性;安装时垂直方正没找好,有

    的门窗劈棱、窜角,也没经过修理。要求在钢门窗安装后进行开关试验检查,看是否灵活,

    对其影响开关的抹灰层应剔去重新补抹,对门窗扇劈棱和窜角的应调整。

    5 开启方向不到位:抹灰的口角不方正,或抹的镟脸下垂,凸线不直,将直接影响门

    窗的开启。要求抹灰时严格按验评标准施工,对不合格的点要修好后,再交木工安装门窗。

    6 钢门窗的调整、找方或补焊、气割等处理不认真,焊药药皮不砸、补焊处不用钢挫

    挫平,不补刷防锈漆。

    7 钢窗披永不全:有的安装时窗号使用错误,钢窗保管不好。应认真核对窗号,符合

    要求后再安装,并在堆放时注意对披水的保护。

    8 五金配件不齐全、不配套,施工时丢失,二次着补与原牌号不符。要求钢门窗与五

    金配件同时加工配套进场,并考虑合理的损坏率,一次加工订货备足。

    9 纱扇绷纱粗糙,纱头外露:压纱条与门窗扇裁口不配套,孔径过大,纱压的不紧,

    或纱头外露。

    10 压纱条使用自攻螺丝过长,丝尖外露易伤人。

    11 钢纱门窗油漆粗糙,或防锈漆外露,基层污物清理不干净。

    第7章          质量记录

    具备以下质量记录:

    1 钢门窗出厂合格证、产品验收凭证。

    2 钢门窗与主体结构连接的锚固件的埋设隐检记录。

    3 五金配件的出厂合格证。

    4 质量检验评定记录。