• 玻璃钢半球形屋顶分块拼装施工—技术交底

     

    玻璃钢半球形屋顶分块拼装施工技术交底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    玻璃钢半球形屋顶分块拼装施工技术交底

    某阅览室八角形现浇折板屋顶中部玻璃钢半球形屋顶(以下简称半球屋顶)半径为3075mm,基座四周用Ф12螺栓@300固定于悬挑的现浇混凝土板肋上。半球屋顶本身无支撑系统,要求有一定的刚度和强度,能承受规定的风荷载及少量活荷载、静荷载,以利安全和维修保养。

    第1章          构造要求

    为满足刚度和强度要求,半球屋顶断面尺寸如下:半球屋顶下部1m高处平均壁厚20mm,从下到上逐渐变薄,30~l0mm。设加强肋8,每条断面50mm×100mm,带圆角。半球屋顶中心底部平均加厚为75mm,其余壁厚为4mm。详见图6-31-l

    第2章          制作方法

    1.胎模用片石砌体与夯实土混合筑成,接近底部四周为片石砌体,外面涂抹水泥石灰混合砂浆并压光。

    2.材料:采用白色聚酶玻璃钢。树脂为191聚醋树脂及33号表面层(胶衣).树脂,固化剂(催化剂)采用过氧化环己酬,促进剂(加速剂)采用萘酸钻苯乙烯溶液:胎模隔离剂采用聚乙烯醇配制;铺设无碱无捻粗纱方格玻璃布。

    不饱和聚醋树脂参考配合比:191树脂︰固化剂︰促进剂为1003~420.5~4,用手糊法施工。

    第3章          安装方法

    半球屋顶制作处离安装施工现场较远,由于道路狭窄,整体运输十分困难,故把半球屋顶截断,分为6块运输,分块拼装。具体方法如下:

    平均分割成6,分别编号。

    在钢筋混凝土悬挑板肋上放出半球屋顶基座螺栓位置中心线。3.

    测量抄平基座标高。

    按螺栓中心线焊Ф12×100螺栓@300

    在球壳内搭设钢管脚手架,高度略低于半球屋顶内表面。

    用人工在螺栓顶部预拼6块玻璃钢,底部垫木方。

    在半球屋顶底部边缘上钻螺栓孔。

    在半球屋顶底部边缘穿过Ф12螺栓落位到钢筋混凝土板肋上,并扭紧螺帽,螺帽下加弹簧垫圈。

    在每条拼缝内表面用2.5mm×50mm镀钵钢板作衬垫,并用20Ф6镀锌螺栓自上而下将玻璃钢分块连接起来(6-31-2)

    10.在拼缝内外表面分别粘贴2250mm宽玻璃布。