58****@qq.com 2012-10-26 23:03:44 | 广东省 其他专业 | 1038查看 3回答
钢筋翻样架立筋的问题
架立筋为2b16 梁左端支座钢筋为2B22 梁右端支座钢筋为2B25. 请问在软件中这种架立筋的表达方式怎么输入? 是2B22+(2B16)还是2B25+(2B16) 。如果在平法表格里上部钢筋的跨中钢筋输入2B16,这样算出来的钢筋长度都不对。。。。请高手帮忙。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注表格中输入架力筋(2B16),支座钢筋也是在表格中输入。
2012-10-26 23:18:28
-
在千赢官网首页登录入口抽样的原位标注里面梁左端支座钢筋为2B22 梁右端支座钢筋为2B25,跨中钢筋输入2B16就可以计算出来。施工翻样也是一样。只不过他们的计算结果不同。架力筋的计算千赢官网首页登录入口抽样是按梁的净跨+搭接乘以修正系数1.6,施工翻样是净跨+锚固乘以修正系数1.6。
2012-10-27 00:32:56
-
你好!架立筋为2b16 ,如果确定是架立筋,则在平法表格里上部钢筋的跨中钢筋输入(2B16),而不能输入2B16,两种输入计算结果是不一样的。输入(2B16),软件是按架立筋搭接150计算的;输入2B16,软件是按上部通长筋不同直径的钢筋搭接计算的,其搭接长度是Ll。 下图是两种不同输入方式的计算结果:
2012-10-27 07:10:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看