-
孤星浪子 2012-10-28 07:42:22 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1118查看 3回答
内墙脚手架计算问题
〈1〉、大家的图形算量用的什么版本?麻烦你们看一下计算规则中的--内墙---脚手架高度选项--是不是都是从楼地面开始的? 〈2〉、我的工程是这样的,首层地面高度不一样,一个是正负0的一个标高是+0.6的,而软件计算时不能区分只能按楼层底标高计算,而我选了计算规则中的按地面计算的规则也是没有变化的,此事已咨询了客服,他们也没办法.请问大家有什么好办法吗? <3>原来老版本的有个计算规则是按墙底到墙顶的高度计算的,这样跟层高与地面就没有关系了,问题就能解决了,不知道新版本的把这个计算规则给删除掉了. 你们可以验证一下,当同一楼层地面高度不一致时软件计算内墙脚手架是无法区分不同高度的,怎么修改也无用.,急求解决办法?跪求。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暂时解决不了,个别的手算调整一下就好了。
2012-10-28 07:45:13
-
同意楼上意见。
2012-10-28 07:57:50
-
关于你提到的问题,我也遇到过,我是这么处理的,希望能对你有所帮助。 一、在设定层高时,以地面标高低的层高为准; 二、要考虑内墙砌筑时是否在设计室内地坪标高的位置搭设脚手架; 三、要考虑建筑物的结构类型,如果是框架结构,内墙为填充墙,则编制预算时内墙砌筑时脚手架按照设计室内地坪标高至设计墙顶标高的差值再加上地面结构层厚度作为内墙脚手架的计算高度;如果是砖混结构承重内墙,还要考虑基础结构验收与内墙砌筑完成之间的施工期限,如基础结构施工完毕在28天以内完成内墙砌筑,根据基础结构验收必须是在基础砼结构完成28天后,基础砼构件标准养护试件送检合格后进行基础结构验收,同时基础结构不能掩埋、隐蔽;因此要考虑这方面的因素进行内墙脚手架计算高度的确认。 四、综合各方面的因素,具体问题具体处理,很多时候需要进行工程量的调整,才能符合实际情况。 祝你成功
2012-10-28 16:09:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看