藏 2012-10-28 16:01:28 | 云南省 其他专业 | 452查看 3回答
通风工程怎么算啊?
请问通风工程的风管道的三通和四通要不要另外算?还是折算成延长米?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳风管按设计图示不同规格以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算风管长度时,一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。其直径和周长按图示尺寸展开。对于渐缩管,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长。 a) 钢板通风管道、净化通风管道供应安装,根据项目特征(材质;形状;周长或直径;板材厚度;接口形式;风管附件、支架设计要求;除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求),以“m2”为计量单位计算。 b) 不锈钢板风管、铝板通风管道供应安装,根据项目特征(形状;周长或直径;板材厚度;接口形式;支架法兰的材质规格;绝热及保护层设计要求),以“m2”为计量单位计算。 c) 塑料通风管道供应安装,根据项目特征(形状;周长和直径;板材厚度;接口形式;支架法兰的材质规格;绝热及保护层设计要求),以“m2”为计量单位计算。 d) 玻璃钢通风管供应安装,根据项目特征(形状;周长和直径;厚度),以“m2”为计量单位计算。 e) 复合型风管供应安装,根据项目特征(材质;形状;周长或直径;支吊架材质、规格;除锈、刷油设计要求),以“m2”为计量单位计算。 f) 柔性软风管供应安装,根据项目特征(材质;规格;保温套管设计要求),以“m”为计量单位,按设计图示中心线长度计算,包括弯头、三铜、变径管、天元地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。
2012-10-30 14:23:16
-
一般按延长米考虑面积
2012-10-28 16:53:22
-
1、在暖通净化 系统中,主要分 新风系统、回风系统、排风系统。上述三系统 为了便于图纸区分,一般颜色要求不能一样。 2、暖通算量,分三大类:一 机电,主要包括:新风机组、循环机组、排风机、送风机等设备;二 管道 一般用镀锌钢板,计量注意管道规格型号,在管道中间会有一些必要配件:止回阀、防火阀、手动风量调节阀等等;三 终端 主要包括 散流器、高效送风口、回风口等等。 3、按照你给的图纸,上述2图 应该分别为送风、回风系统,则相应为 散流器、回风口。采用上送上回的方式,则高度为吊顶高度。具体见图纸。 4、未尽事宜 你可以继续提问。希望对你有帮助
2012-10-30 10:11:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看