woaigongcheng 2012-10-28 22:15:11 | 河南省 其他专业 | 2037查看 2回答
脚手架底标高的确定
你好,我想问一下一般框架柱计算脚手架底标高的问题,根据计算规则底标高为室外设计地面标高,这个标高以下的基础高度范围内的脚手架还算吗?能不能从计算脚手架从独立基础顶部的标高作为脚手架的底标高?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
标高以下的基础脚手架看高度是多少?如果基础部分高度在1.2米以上时,按照单柱脚手架计算。算基础部分的脚手架就是从独立基础顶部的标高算起的,套用单排外脚手架子目。
2012-10-29 15:30:56
-
那要看标高一下是否有柱子,有柱子就按柱子套脚手架,没柱就不需要,这是内柱;外柱的话,一般按外墙外边线去,也就是说有地下室的独立套外脚手架,上面主体另外套外脚手架,这两部分是要分开的
2012-10-28 22:54:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看