北斗 2012-10-29 11:25:48 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3920查看 5回答
腹板高度大于450时,梁两侧构造钢筋怎么输
当楼(屋)面梁的腹板高度hw大于450时,在梁的两侧面沿高度每隔150~200mm,应各设置一根C12的纵向构造钢筋。两侧纵向构造钢筋用拉筋连接。拉筋直径与箍筋相同,间距为箍筋的2倍。 请问我在钢筋里面应该怎么输入??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是根据梁的结构尺寸,如果梁的腹板高超过450,就要设置梁的侧面纵筋G2C12就可以了 不过一般设计上都根据梁的高度,在集中标注的时候都给出了构造筋的信息。
2012-10-29 11:30:58
-
直接在软件 属性 侧面纵筋 中直接输入C12@200即可
2012-10-29 12:01:30
-
用梁功能里面的 自动生成侧面钢筋的功能 这样可以快速的布置上去
2012-10-29 11:55:14
-
一般情况下,设计都是按照梁高给出构造筋的规格和根数,这个就是在梁的腹板高度大于450的时候,在梁的侧面设置构造筋G2C12,提示你拉筋间距按照原来梁箍筋间距的2倍设置,拉筋直径软件根据梁宽自动给出规格
2012-10-29 12:15:09
-
我是按照2楼的方法操作的
2012-10-29 14:03:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看