• 关于架空隔热板下的砖蹲

    上人屋面的架空隔热板下的砖应该怎么砌?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是构造,与结构没有多大关系。 一般是按照图纸示意砌筑的,图纸会有详图节点的。 (现在已经不多用了,过去的架空隔热板的支墩,一般用120*120的砖墩。

    2012-10-29 15:51:19 

  • 施工工艺 1工艺流程 基层清理→测量放线→弹线→砖砌支座→清理杂物→搁置架空隔热板→勾缝 2操作工艺 2.1架空隔热板施工前先将刚性防水层或防水保护层表面清扫干净,并根据架空隔热板的实际尺寸,弹出各支座中心线控制线。邻近女儿墙、反梁处的距离根据架空隔热板尺寸进行适当调整,且架空隔热板距离山墙、女儿墙等处不得小于250 mm。 2.2根据弹好的隔热板铺装线和支座中心线砌筑砖砌墩座,用水泥砂浆砌筑,砂浆强度等级不小于M5.0的,表面抹灰,四周的墩座的抹面应压光压实。 2.3铺设架空板时,应将灰浆刮平,并随时扫干净掉在基层上的浮灰等杂物,以确保架空隔热层内热气流流动畅通。操作时不得损伤已完工的防水层。 2.4架空隔热板铺设应平整、稳固、缝隙宜用水泥砂浆嵌填,并按设计要求设变形缝。 /架空隔热层的高度应按照屋面宽度或坡度的大小变化来确定。若设计无要求,一般在100~300之间为宜。 /当屋面宽度大于10米时,架空隔热层应设置通风屋脊。 /架空隔热层进风口宜设置在当地炎热季节最大频率风向的正压区,出风口宜设置在负压区。 /架空板与山墙或女儿墙之间的距离不小于250,主要是保证屋面胀缩变形的同时,防止堵塞和便于清理杂物。但又不宜过宽,以防降低隔热效果。架空隔热层内的灰浆杂物应清扫干净,以减少空气流动时的阻力。赞同2| 评论

    屋面

    2012-10-29 15:53:54 