78****@qq.com 2012-10-30 11:36:31 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 10917查看 4回答
后期增加的悬挑梁,现在要做梁植筋能满足悬挑梁吗??
后期增加的悬挑梁钢筋没有预埋,现在要做梁植筋能满足悬挑梁吗?? 挑出长度为900? 梁上同时砌筑2.6米高填充墙。植筋能不能保证悬挑?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当用植筋是满足不了质量要求地的,更何况上面还有墙体,梁下必须有柱才行。
2012-10-30 11:38:48
-
像你的这种情况根本是不可能的,你的这种情况就好比是没有刹车的车子在路上跑。本身900的悬挑梁就不可以植筋代替。
2012-10-30 18:31:52
-
后期增加的悬挑梁钢筋没有预埋,现在要做梁植筋能满足悬挑梁吗?? 挑出长度为900? 梁上同时砌筑2.6米高填充墙。植筋能不能保证悬挑? ——像这种情况,是应该要求设计经过测算出具设计变更的。
2012-10-30 11:47:43
-
要设计人员验算下,结构有些吓人
2012-10-30 12:42:57