朋宇 2012-10-31 16:50:57 | 陕西省 其他专业 | 855查看 4回答
11g101-1图集第70页左上角
1、11g101-1图集第70页左上角剪力墙纵向钢筋搭接大于等于1.2lae,分不分搭接%呢? 2、剪力墙受压和受拉钢筋是否都要按搭接%乘以修正系数?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙竖筋和水平筋的搭接长度是不按接头百分率计算搭接长度的,是统一的按照1.2lae。图集中有规定。
2012-11-08 22:35:59
-
都不需要乘修正系数。
2012-10-31 16:52:31
-
1.搭接面积要分的 50 2.这个就不好说了, 我们也以前问过设计院。回答,可以不需要乘以修正系数
2012-11-02 12:55:00
-
不需要乘以系数的
2012-11-03 09:11:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看