hok526304283 2012-10-31 17:06:08 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 320查看 6回答
这是什么钢筋,怎么画?
异形板边上红色钢筋打断什么意思,应该按板负筋布置还是按板面筋布置。问题补充:这块板说明上写按c10@200双层双向拉通,布置完双层双向受力筋以后还要另外布置跨板受力筋吗,还是把面筋加长1050,还是按负筋布置。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果1050下面还有板,那就用软件中的跨板受力筋来处理;如果1050下面没有板,那就用受力筋来处理,然后调整受力筋长度延伸1050即可。
2012-11-01 08:22:45
-
说面那一边一直通到头了。 这是跨板受力筋。
2012-10-31 17:07:31
-
应该是板负筋吧!!可以用板负筋布置。。也可以从单构件输入。。
2012-10-31 17:20:00
-
图中钢筋为板跨受力筋。图中注明双层双向受力筋,故不会布置负筋。图中打断,仅是为了板图中标示简单,方便图中表示别的做法或构件。
2012-10-31 17:28:04
-
这种应该用跨板受力筋处理
2012-10-31 17:13:17
-
那应该按什么钢筋布置,面筋还是负筋 ——按照跨板受力筋来布置。
2012-11-01 08:08:51