总等电位引上线,卫生间等电位引上线的问题
图示的总等电位引上线,卫生间等电位引上线跟我屋顶那个防雷引下线是不一样的吗,我是不是还要再计算这个引上线
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、总等电位引上线,采用二根-40*4的热镀锌扁钢,分别从二处基础接地网计算到总等电位箱。
2、卫生间等电位引上线跟我屋顶那个防雷引下线的做法是一样的,工程量要单独计算,但从柱子到卫生间局部等电位的水平及垂直部分计算-25*4的镀锌扁钢。
2013-12-26 12:25:10
-
不需要计算引上线,它的意思是LEB\\MEB的接地点和接地系统贯通。
2013-12-26 12:39:41
-
直接按照什么手工绘制上去即可,建议你使用表格输入比较好。
2013-12-26 18:50:50
-
图示的总等电位引上线,卫生间等电位引上线跟我屋顶那个防雷引下线是不一样的吗,我是不是还要再计算这个引上线?
答:另行计算。算到避雷引下线止。
2013-12-26 12:25:30
-