36****@qq.com 2012-11-01 15:49:42 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1255查看 3回答
钢筋搭接设置
在钢筋软件中,搭接设置,一般都是按设计说明设置,图纸上面只给出了对于直径大于20及以上的宜优先采用机械连接,我设置的是3-10,12-14为绑扎,16-18为焊接,20以上为直螺纹连接,我参考别人的时,他设置的是12-18均为焊接,为什么?求教?问题补充:麻烦答案能够详细些,如果,参考规范的话,应具体参考什么规范,多少页,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上面只给出了对于直径大于20及以上的宜优先采用机械连接,那么设置时就必须把直径大于20及以上的钢筋设置成机械连接,而直径20以下的是可以绑扎也可以焊接,为了计算出的钢筋量和现场吻合,所以直径小于20的钢筋连接形式要根据现场的实际施工情况来设置。
2012-11-01 16:21:15
-
这要根据施工组织设计来设置,暗柱都是采用焊接的
2012-11-01 16:02:33
-
在钢筋软件中,搭接设置,一般都是按设计说明设置,图纸上面只给出了对于直径大于20及以上的宜优先采用机械连接,我设置的是3-10,12-14为绑扎,16-18为焊接,20以上为直螺纹连接,我参考别人的时,他设置的是12-18均为焊接,为什么?求教? 钢筋是绑扎还是机械连接还是焊接在图纸的结构说明里都有,什么种类的钢筋多大直接的什么形式的连接方式都应按图纸说明的,图纸没有说明的按照规范规定
2012-11-01 15:53:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看