haha 2012-11-01 17:42:23 | 湖北省 安装 | 947查看 4回答
安装算量中双速风机的回路识别如何处理?
双速风机需要两个回路进同一个配电箱,但是往往图纸上只有一根CAD线,实际安装中,双速风机的两个回路的管、线参数都不一样,如何处理此类回路的管线识别?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你确定双速风机需要两个回路进同一个配电箱吗?觉得有点怪。有问题,,,,, 设计有说明的话,,图纸上也有标注两个回路,,那就新建一个构件,把属性调好,自己画上去就好,,这些量又不多,,,
2012-11-02 11:50:35
-
已采纳识别一条,自己画一条,调节标高
2012-11-01 18:03:16
-
已采纳双速风机需要两个回路进同一个配电箱,不知是否是设计要求的或施工说明标示的,双速风机的双速不应该是由电源来控制,应该是风机自身的控制箱控制的。 对于一条CAD线表示多路电源线的标示是允许的,但一定要在线上标明二路电源线的标识,则可以认为是二路管线布置。如果无有标出,不知施工是怎样做出了二路管线来的。
2012-11-01 21:13:10
-
已采纳可以用组合管道来处理
2012-11-02 00:21:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看