龙王 2012-11-02 12:54:35 | 贵州省 其他专业 | 465查看 1回答
倒升搭设悬挑外脚手架 技术交底
倒升搭设悬挑外脚手架 技术交底
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
倒升搭设悬挑外脚手架 技术交底
厦门汇成商业中心工程由两栋26层塔楼和4层裙楼组成,塔楼为全现浇钢筋混凝土框剪结构,裙楼为框架结构,建筑面积55926m2,总高85.9m。
第1章 外脚手架搭设
在塔楼施工中外脚手架采用悬挑钢管脚手架分段分层搭设,每隔四层即8、12、16、20层各搭设一固定式挑脚手架,其他施工层从支撑层向上搭设双排脚手架。搭设顺序及循环方法是:1~4层裙楼外脚手架→5~7层脚手架,有裙楼屋面三侧,从屋面上搭设双排脚手架,另一侧从裙楼外脚手架上搭设双排脚手架→搭设8层固定挑脚手架→由上而下拆除第7层、6层、5层脚手架→搭设第9层、l0层,11层脚手架→搭设第12层固定挑脚手架→由上而下拆除第1l层、10层、9层脚手架→搭设第13层、14层、15层脚手架,如此循环搭设。固定挑脚手架留于墙面作为装修搭架备用。装修脚手架搭设:上→下搭设双排脚手架→拆除(外装修完)。搭设尺寸和连接方法见图2-18-l、图2-8-2。
第2章 脚手架计算
第1节 计算单元
根据杆件布置情况,固定架受力大,沿纵向取固定架1.5m长作为计算单元。传力顺序:脚手板→小横杆→大横杆→-立杆及斜撑杆→底座→基础。
第2节 计算假定条件
扣件连接节点均按饺接计算;所有荷载都化为作用在节点上的集中荷载;斜杆受压计算长度取上下支点的长度,不计中间连接的有利作用。
第3节 内力计算
通过计算得轴心荷载为:内立杆8002N,外立杆8296N;偏心荷载为:内立杆2148N,外立杆2726N。
第4节 杆件验算
外立杆验算
计算长度σ=2.l8,长细比λ=1.38,立杆在偏心荷载作用下的相对偏心率ε=2.7,取动力系数为1.2,则
2(P轴+P偏)《φPA[σ]
简化为:P轴+P偏《67931φP
φP一-查钢结构设计规范得:
φP =0.414
P轴+P偏《67931×0.414=28123(N),满足要求。
内立杆和斜杆亦按上述方法验算。
大横杆验算
由于相邻立杆之间不设小横杆,只需验算联结扣件抗滑,简化为:P1<4903N。
计算得:Pl=286lN<4903N,满足要求。
小横杆验算
按简支梁验算受弯强度
简化为:Mmax=0.222Pb《847N·m,
计算得: Mmax=789N·m<847N·m,满足要求。
第3章 搭设要求
立杆宜对接,接头相互错开,斜杆不设接头。
与固定架立杆的连接,采用搭接,搭接长度不得小于1.5m。
固定挑脚手架节点设置双扣件
非固定挑架部分的中间加设1道支撑杆,以增加架子空间刚度和稳定性。
第4章 经济分析
倒升搭设悬挑外脚手架,和常规周边满搭设外脚手架相比,可循环使用钢管和扣件,并减少占用量45%以上,节约劳动工日16%,具有较好的经济效益。
2012-11-02 12:54:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看