xiao5 2012-11-02 17:59:42 | 甘肃省 其他专业 | 4494查看 3回答
窗台压顶的计算
图集上是压顶深入墙体每边60mm,可实际是窗户长就是压顶长,到底怎么计算,钢筋不用锚固吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个要看实际的图纸设计,设计要求按图集,那么就按图集计算,两边就是60*2=120mm,但是实际的就是窗户的宽度,有设计要求按设计要求,无设计要求可以按窗的宽度 2、钢筋没有锚固,直接就是放到上面浇筑砼的。
2012-11-02 21:29:49
-
那是因为实际施工没有根据图集做,但我们计算是要根据图集上的计算规则去算,也就是压顶长度是窗户长+两端的锚固60*2.
2012-11-02 18:17:29
-
图集上是压顶深入墙体每边60mm,可实际是窗户长就是压顶长,到底怎么计算,钢筋不用锚固吗?按照设计说明,设计没说明按图集来做。
2012-11-02 18:03:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看