海洋 2012-11-03 07:47:19 | 河南省 安装 | 1016查看 3回答
卫生间等电位箱
卫生间等电位箱里面的镀锌扁铁通过大梁的钢筋电焊与柱的避雷引下线连接,其工程量是怎样计算,应该套取那个安装子目?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳长度按实际尺寸计算,从柱子引下钢筋量至等电位箱内,套户内接地母线子目
2012-11-03 08:20:52
-
已采纳长度按照使用长度进行统计,户内接地母线造价子目
2012-11-03 09:11:29
-
已采纳卫生间等电位箱里面的镀锌扁铁通过大梁的钢筋电焊与柱的避雷引下线连接,其工程量是怎样计算,应该套取安装跨接线子目
2012-11-03 09:42:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看