yang114jin 2012-11-04 16:15:04 | 湖南省 其他专业 | 587查看 2回答
关于混凝土浇筑的相关问题
您好,根据您在一个问题中的回答,请问下,在同时进行梁板墙柱浇筑时,墙柱混凝土标号C50,而梁板只有C30,因同时浇筑,造成C50混凝土严重超方,请问这样的情况在施工中如何避免及如何向甲方索取签证呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的情况在施工中要严格按照施工工艺即可。给你个参考的浇筑顺序:板墙砼浇筑顺序:浇筑第一操作面砼时,从2轴后浇带向西进行浇筑至Q轴与6~7轴后浇带;浇筑第二操作面砼时,从6~7轴后浇带浇至10~11轴之间后浇带;浇筑第三操作面时,从后浇带浇至10~11轴轴后浇带;浇筑第四操作面时, 从2轴后浇带向东进行浇至A轴与6~7轴相交处后浇带。 梁、板砼浇筑顺序:浇筑第一操作面砼时,从2轴向6轴进行浇筑,且从Q轴向F轴推进;浇筑第二操作面砼时,从6轴向10轴进行浇筑,且从Q轴向F轴推进;浇筑第三操作面砼时,从10轴向6轴进行浇筑,且从A轴向F轴推进;浇筑第四操作面砼时,从1轴向6轴进行浇筑,且从A轴向F轴推进。
2012-11-04 16:21:36
-
这个是你自己要控制好叫多少料,浇筑前粗略算一下,如果叫多了,那是你自己的事,甲方是没有任何责任的
2012-11-11 10:44:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看