woaigaoguci 2012-11-04 19:28:54 | 北京市 安装 | 2538查看 9回答
电线计算规则
电缆是按单根延长米计算,哪电线呢?如:3*2.5 3*4 5*6 5.16呢 怎样计算啊?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆和电线是不一样的,电缆例如 WDZBN-YJY23-VV 4*25 这是一根电缆。因为在一个护套里的四芯电缆。但是电线一般标注为BV-3*2.5 ,这是3根线,没有在一个护套里,每一根都是单独的,这样计算出单根的长度之后还要乘以3,建议你多了解一下电缆与电线的区别,这样就不会晕了。
2012-11-05 07:34:27
-
单根乘以芯数加上预留长度
2012-11-06 16:22:02
-
先把单根的量出来,然后乘它的根数。如:3*2.5就是3根2.5的,以此类推。
2012-11-04 19:49:15
-
电线同样是单根延长米,如:3*2.5就是计算单根2.5的线的总长,该回路总长4米(若需要预留就加预留),2.5的线应该是4*3=12米
2012-11-04 20:11:52
-
你好,电缆与电线计量不同,电缆属于延长米单根计量即可,电线属于合用线,比如照明 插座,需要2-3根线(3根含有接地线)。则计量的时候,要用线的根数*延长米计量比如,延长米100m,使用3*2.5的电线,则电线BV2.5的计取量是 100*3=300米。其余电线均同,穿管则只计量一量 100米即可,因为不可能多线穿多管。
2012-11-05 09:19:38
-
上面(xiaoniao四川)的回答不对,应该是2.5*4*3=30米
2012-11-05 09:00:45
-
电缆是几芯线套在护套内,本身就是一个整体,买的时候就是个成品,不可以单米计算的
2012-11-05 09:52:37
-
类似问题可进群59437334
2012-11-05 10:46:41
-
呵呵,你知道电缆是按单根算,那么电线就是单根长度乘以根数,如:BV-3*4,单根长10M(加上预留),那么L=10*3=30M
2012-11-05 15:52:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看