liushansen 2012-11-05 16:56:32 | 山东省 其他专业 | 1394查看 1回答
室外热力管道安装采用带保温层的夹套钢管,如内层(介质)钢管--保温层--外层保护钢管或内层(介质)钢
室外热力管道安装采用带保温层的夹套钢管,如内层(介质)钢管--保温层--外层保护钢管或内层(介质)钢管--保温层--外层塑料保护管结构,应如何执行定额?山东的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外热力(蒸汽或热水)管道采用厂家定型生产的带有保温层的夹套钢管,在执行安装定额时可按下列方法处理: 1、该管道安装参照《全统定额》第六册相应项目执行; 2、执行定额时按内层管道工况套用相应子目,其人工、机械乘以系数1.80~2.30(具体取定值由双方根据现场情况确定);外层管不再单独计算; 3、内、外层管道所用连接管件,按其各自管径分别套用相应定额子目; 4、如外层管为塑料材质时,管道安装仍按原定额解释规定执行。外层塑料管连接处,可按管件套用相应定额。
2012-11-05 20:47:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看