wu****@163.com 2012-11-05 17:03:46 | 河南省 其他专业 | 4262查看 4回答
楼梯间中在墙内的梯梁套什么定额?
楼梯平台两侧的平台梁在墙内,我习惯不把它计入楼梯投影面积里面,而是单列为单梁,不知这样做对不?如果把墙内的楼梯平台梁计入楼梯投影面积里感觉套装修做法时是不应该减去墙内的面积?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
PTL1不在墙内,它与墙之间应该有一道伸缩缝,像这样的楼梯见多了,你的图感觉不对,这个梁应计入楼梯投影面积,不单独计取;
2012-11-05 19:52:41
-
PTL1不应该计算在楼梯内的 应该是单算梁的 因为楼梯是按照楼梯的水平投影净尺寸计算的
2012-11-05 17:12:34
-
10、现浇楼梯工程量(包括楼梯踏步,楼梯休息平台及楼梯与楼层连接梁。不包括楼梯井)按水平投影面积以m2计算 (甘肃计算规则供参考)
2012-11-05 17:13:14
-
楼梯的工程量。。。是楼梯的净投影面积。。。不应该把墙内的算到楼梯里面。。。墙内的梁应该套圈梁子目
2012-11-06 11:08:53