• 十一层住宅哪几层设均压环

    设计说明首层起每三层设均压环 是不是焊一、四、七、十层,十一层用吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要在1、4、7、10、11层设置均压环,11层的避雷网带和均压环不是一个作用,它们各自有自己的作用,不可以相互抵消的。 均压环:意思很明显,主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。 避雷带是在屋顶上需要在浇筑混凝土之前在梁上电焊一些钢筋,以后日后修建了女儿墙以后可以与镀锌铁片焊接,起个防雷的作用,避雷带就是一大根这种东西,在屋顶抹灰找平之前嵌入到屋面上,深度不能超过3厘米,把露面给围起来。

    2012-11-06 09:22:11 

  • 十一层就不用设了,因为顶层有避雷网 就像楼上所说的

    2012-11-06 08:39:55 

  • 关于建筑物均压环的设置施工层数,主要查看一下所涉及图纸的防雷接地设计系统部分等具体说明,一般在该系统都是会有明确说明的。 如所说的11层建筑中的均压环设置,如果没有相关设计说明的时候,宜在3、5、7、9层设置。因为一层基础有利用基础圈梁钢筋接地、11层有避雷网带。

    2012-11-06 09:08:33 

  • 1、4、7、11、层均设均压环,防雷很重要,一般南方地区比较重视。工程竣工后有气象局去检测室内的等电位,和屋面避雷连接,与大地连接电阻值不小于1欧姆。

    2012-11-07 18:11:51 

  • 十一层住宅哪几层设均压环? 设计说明首层起每三层设均压环 是不是焊一、四、七、十层,十一层用吗? 回答:按照设计说明,应该在1、4、7、10层设置均压环;因为11层屋面肯定有避雷网,所以11曾就不需要了。