上投 2012-11-06 12:43:25 | 广东省 安装算量GQI | 1365查看 6回答
电梯井照明灯如何布置呢?
最低一个标高500MM,之后每隔7米一个,一直布置到顶。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳打开最低一层界面,定义照明灯及标高[层底标高+0.5],在电梯井中用点工具点上灯具。再在属性中修改标高[层底标高+7.5],再在电梯井中用点工具在同位置中点上灯具......同前一直将7支照明灯布置完成。然后按灯具的底标高和顶标高布置导管即好。
2012-11-10 20:36:03
-
根据系统图来识别或布置立管即可
2012-11-07 00:15:54
-
最低一个标高500MM,之后每隔7米一个,一直布置到顶。 布置立管,,层底标高+0.5----层顶标高+(多少米自己按图纸标高计算加了就好)这样管线就算出了啦, 你还要怎么样
2012-11-06 17:23:12
-
电气井高度减0.5米,除以7取整,即为灯的个数
2012-11-06 13:11:07
-
上面的说错了,是向上取整,就是说7.3也要算8个,一头一尾肯定得要,中间间距不大于7米。
2012-11-06 13:13:54
-
同意2楼意见。
2012-11-06 13:58:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看