wuenlin 2012-11-06 14:11:04 | 河南省 其他专业 | 334查看 3回答
砖混结构问题
我在钢筋算量中把所有的构件都画完了,最后发现圈梁不是板平圈梁,而是板底圈梁,我的工程只有外围有圈梁,我怎样能快速的把圈梁标高修改过来?把外围板的范围在外扩120?板里的受力筋范围也一次性拉大?急求!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、修改其中一层,选中其中任一圈梁构件,点击”选择同名构件“命令,在属性值中修改标高信息,距离轴线距离信息。 2、将修改好的构件,复制到其他楼层,完成整个操作,汇总计算。
2012-11-06 14:35:32
-
同意楼上意见
2012-11-06 14:18:53
-
我在钢筋算量中把所有的构件都画完了,最后发现圈梁不是板平圈梁,而是板底圈梁,我的工程只有外围有圈梁,我怎样能快速的把圈梁标高修改过来?把外围板的范围在外扩120?板里的受力筋范围也一次性拉大?急求!选中所有的圈梁再调标高,选中板右健单边偏移,板里面的受力筋好像得重画
2012-11-06 14:17:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看