蓝天 2012-11-06 20:37:53 | 广东省 其他专业 | 4391查看 1回答
通长筋搭接问题
有一道基础梁,长14.5米,宽0.6米,高1米,没有承台,直接受力于桩顶面,桩间距3.5米/根,梁的通长筋为搭接形式(如图),请问此梁的通长筋怎样计算搭接长度,共有多少个搭接?问题补充:1、按计算规则的公式(通长筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固长度),这样就不能计算搭接了,对不? 2、按《广东省建设工程计量规则》(2010版)内提到的梁钢筋按设计、规范计算长度,如果按设计有计算,设计有搭接的就可以计算搭接长度,是不是可以这样理解呢? 3、通长筋直径相同,在此情况下怎样才有依据计算搭接(最好是每一跨的搭接依据)。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不好说,你就按11G101-1中的框架梁来处理就可以,因为钢筋大小不同两边的锚固长度也不同 此梁的通长筋下部钢筋可以在中间支座两边净跨1/3处搭接,每根钢筋就一个接头计算搭接长度; 上部钢筋可以在中间支座两边净跨中间1/3处搭接,每根钢筋就必须有两个个接头计算搭接长度,因为一个9m钢筋到不了中。
2012-11-07 07:17:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看