• 板墙、柱、梁砼浇筑技术交底

    板墙、柱、梁砼浇筑技术交底
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    交底内容:

    一、设计要求

    1、本工程要求砼全部为商品砼。

    2、根据设计要求,即:浇筑砼时,板墙顶标高浇至梁底5cm,楼面标高用红漆在钢筋柱上标好标高。

    二、检验标准

       GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

    三、施工操作要领

    1、施工段的划分:F~Q/2~6轴为第一操作面;F~Q/6~10轴为第二操作面; A~F/6~10轴为第三操作面; A~F/1~6轴为第四操作面。

    2、砼浇筑顺序:

    板墙砼浇筑顺序:浇筑第一操作面砼时,从2轴后浇带向西进行浇筑至Q轴与6~7轴后浇带;浇筑第二操作面砼时,从6~7轴后浇带浇至10~11轴之间后浇带;浇筑第三操作面时,从后浇带浇至10~11轴轴后浇带;浇筑第四操作面时, 2轴后浇带向东进行浇至A轴与6~7轴相交处后浇带。

    梁、板砼浇筑顺序:浇筑第一操作面砼时,从2轴向6轴进行浇筑,且从Q轴向F轴推进;浇筑第二操作面砼时,从6轴向10轴进行浇筑,且从Q轴向F轴推进;浇筑第三操作面砼时,从10轴向6轴进行浇筑,且从A轴向F轴推进;浇筑第四操作面砼时,从1轴向6轴进行浇筑,且从A轴向F轴推进。

    3、砼的振捣:

    技术负责人

    交底人

    接受交底人

    注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

    技术交底记录                   TJ1.5

    工程名称

    淮海购物广场AA

    施工单位

    盐城市城镇建设工程有限公司

    交底部位

    板墙、柱、梁

    工序名称

    ±0.000以下工程

    交底提要:

    1、设计要求:全部为C30商品砼。

    2、交底目的:按照设计要求的截面尺寸进行施工,符合有关施工操作规程和混凝土验收规范。

    交底内容:

    (1)实施定人、定岗、定责:

    挥:刘友忠     电话:3238909  13505237188

    人:仓            电话:5239838

    工程技术负责人:仓海礼     电话:3384730

    砼浇筑分两个班组,进行轮班不间歇施工,浇筑负责人:刘友明    电话:3382137

    第一班组:

    人:朱文清     

    振动人员:周银泰、朱加严、朱广忠

    施工人员:20

    第二班组:

    人:杨万红    

    振动人员:朱广成、罗大明、张业兴

    施工人员:20

    板墙及柱砼浇筑前,用水冲洗干净,并用水泥砂浆注浆。

    (2)振动器安放在牢固的现浇模板上,不准悬挂。

    (3)使用振动棒,采用垂直振捣。插入深度为棒长的3/4,作用轴线相互平行避免漏振;当梁端等钢筋密集的部位,振动棒难以插入时,采用倾斜振捣,但是棒与水平面夹角不宜小于45度。不得将软轴插入到砼内部和使软轴折成硬弯。并应避免振动棒硬碰模板、钢筋等。

    (4)使用振动棒时,前手紧握在振动棒上端约0.5米处,以控制插点,后手扶正软轴,前后手相距0.4~0.5左右,使振动棒自然沉入砼内,切忌用力硬插。插入式振动棒操作时,应做到“快插慢拔”。振动棒插入砼后,应上下抽动,幅度为5~10cm,以排出砼中空气,振捣密实。每插点应掌握好振捣时间,过短过长都不利,每点振捣时间一般为20~30秒。待砼表面呈现水平,不再沉落、不再出现气泡,表面泛出灰浆时,方可拔出振动棒。拔出宜慢,待振动棒端头即将露出砼表面时,再快速拔出振动棒,以免造成空腔。

    技术负责人

    交底人

    接受交底人

     (5)振动器插点每40cm为一个振动点,按照顺序移动,不能乱振,以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置的距离应不大于振动器作用半径的1.5倍。振动棒的作用半径一般为0.3-0.4米。振动器振动结束后,用平板振、用刮尺刮平,找好标高,用木抹子搓平,待砼初凝前用木抹子搓第二道,根据情况,如砼表面出现裂缝继续用木抹子搓平。

    (6)板墙砼分层浇筑时,浇筑分成两个作业组,第一作业组浇至1米向前,第二作业组紧跟第一组后面进行。振捣上一层砼时,应插入下一层0.5米左右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层砼应在下层砼的初凝之前进行,每层浇筑高度不大于1m

    4、砼浇筑采用塔吊将砼吊在模板上用人工进行施工。

    5、板面砼浇筑时严禁泵管碰撞模板支架及固定钢筋柱的支架,防止主筋位移、偏位。

    6、发现模板有松动现象,及时向值班施工员反映。

    7、遇到下雨时,必须将正在浇筑的砼浇注完毕后,再停止浇筑,并且停歇在剪力较小的位置,而且立即用塑料薄膜覆盖。若是晴天,待砼初凝后,立即用塑料薄膜覆盖,防止砼的水化热产生表面裂纹。如果仍然有裂纹,再针对具体情况,派专人进行处理。

    8、对滴撒在模板上的混凝土应及时清理、刮净,浇筑一段,清理一段,保证操作段文明、整洁。

    四、控制数据

    1、表面平整度5mm;

    2、标高≤5mm

    五、安全方面

    1、所有施工人员做好防雨措施。

    2、夜间施工应保证足够的照明,临时电线必须架空。

    3、所有电气设备的修理拆换工作由专业电工进行,严禁砼操作工自行拆动。

    4、如遇到临边及洞口位置,及时设置明显标志,以防操作人员跌落或受伤。

    2012-11-06 21:14:08 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧