25****@qq.com 2012-11-07 14:24:03 | 北京市 其他专业 | 878查看 5回答
阀门处管径大小问题
您好 初学 如图所示 阀门左右管径应该是多少呢 1处是DN40 2处是DN32么????谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1处是DN40 2处是DN32,阀门在中间,该处阀门应该配置DN40,阀门前直接与DN40管道连接,阀门后加变径配件与DN32管道连接可也。
2012-11-07 16:14:31
-
1、合系统图看看你识别的是否正确,应该是两个DN32,一个DN50阀门,如箭头所指; 2、1处、2处交接处是DN40*30D的三通,DN40变DN32;
2012-11-07 15:11:18
-
是的;1处是DN40 2处是DN32
2012-11-07 14:26:29
-
阀门两端的管径都是DN40的,在右端需要加一个DN40变DN32的管件即可,一般阀门都是优先控制大管径。其他的热水管和回水管都按此类推即可。实际中也必须按大管径走,小管径本来就有节流功能,在大管控制才是规范要求的。
2012-11-07 14:39:54
-
这是分支阀门,应以分支管道为准,所以应该是一个DN50,两个DN32。
2012-11-07 14:39:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看