mickeu 2013-12-24 02:47:19 | 广东省 云翻样 | 808查看 2回答
GFY2012悬挑梁的1~5弯起钢筋问题
比如那就说在原位标注中输入3-3C25这个样式,我在原位标注中试了没有用,我这是GFY2012,不知道有人试过没有,那样输入汇总计算后还是1#的样子,我在节点设置中也是设置好了3#弯起图的。我还有一个疑问哈,在节点设置中这样设置好了为什么又不起作用呢?既然在节点设置中那样设置好了没有用还有那一条不是忽悠人吗?不面有图为证,广东最新版的GFY2012。注意我问的是GFY2012,不是GGJ2013的问题。请高手解答。谢谢! 试了多次,原来是按11G101平法89页的说明,当L<4hb时不下弯,只在端头弯折12d。所以不管我在原位标注中输入什么样式都是生成的1#弯起钢筋。看看大师们还有没有好的办法,可以在哪里设置的,提出您的宝贵意见。 千赢官网首页登录入口的工程师们,软件就不能设计得灵活一点吗?这是翻样的软件,最重要的就是要便于现场操作,不要那么死板。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
节点设置里设置的弯起钢筋图号是起作用的,前提是在原位标注时不能手动输入钢筋图号了,否则节点设置的钢筋图号就不去作用了。
2013-12-24 14:04:03
-
你这个问题很简单,关键在于你必须是先设置好构件属性后,再去图元就好了。你先画完图元再去更改节点设置是没有用的。
2013-12-24 08:02:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看