• 阻水圈、阻火圈与穿楼板套管间的关系

    想请教一下大家,就是平时在给排水说明上,在管道敷设和其它说明上都会提到排水立管上设阻水圈,然后在套管要求上又会说管道穿楼板设刚性套管,后面紧接一句大于多少 的排水立管设阻火圈。我先问一下,如果是一根排水立管,它符合要穿阻水圈,阻火圈及套管的要求,那么是不是同一位置就要考虑1个阻水圈1个阻火圈1个套管,这三者到底是个什么样的关系?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    小王同志说的不对,我来补充一下,阻水圈不一定跟套管冲突,我经常见到阻水圈加到套管上(看清楚,不是主管哦),其实就是用一个塑料套管+阻水圈取代了防水套管,所以3样一起算是可能的,你得仔细看说明,这种情况往往出现在厨房,不降板的卫生间里面,跨楼层不小于DN100的UPVC塑料排水管必须安装阻火圈,看说明增加相应的套管,使用塑料套管的时候在有防水要求的功能区域在套管上设置阻水圈。阻火圈跟套管不冲突,阻水圈跟套管是有关系的,一般如果穿楼板采用了钢套管,就可以肯定不安装阻水圈了。阻火圈单独套定额,一般情况阻水圈不单独计价,你得看定额说明,有的地方阻水圈可以单计材料费,套管按实计价。

    2012-11-08 10:55:43 

  • 支持小王同志的回答。

    2012-11-08 06:22:13 

  • 阻水圈为防水套管的止水钢板,你在套管道出户穿越建筑物外墙时用防水套管就含进去了,阻火圈为塑料排水管(UPVC、HDPE)上用的,水平排水管在地下室如有防火分区时才需要加的,高层竖向立管排水管在每层的楼板下加阻火圈规格从de75~de200的都有,穿楼板套管是管道穿越楼板时需要加的套管,一般塑料排水管不需要设置楼板套管了。

    2012-11-08 07:56:31 

  • 阻水圈是在管道的接口,阻火圈和套管是在楼板处三者不冲突。

    2012-11-08 14:03:04 

  • 首先管道是大于DE110的排水管。 在排水管道穿越楼板的时候有两种做法,一种是加设套管,另外就是加设阻水圈然后使用膨胀水泥经过三步浇筑完成的,这个在计价里面是不进行单独计取费用的,所以加套管和加阻火圈选其中一个。 阻火圈是最后依照消防要求加设的

    2012-11-07 17:21:54 

  • 管道穿楼板(即不立管)设刚性套管,就不可能再在排水立管上设阻水圈了,因为立管设置了套管是伸出楼面100MM的,已经有阻水作用了。但要求排水立管设阻火圈是按消防要求做的。与阻水不同。所以设置了阻装置后还需再设置阻火圈无矛盾,者需要设置。那么就是同一位置就要考虑1个阻水圈1个阻火圈或者1个套管就对了。

    2012-11-07 21:17:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!