• 关于GGJ2009 框梁部分图元的钢筋长度超过设定值

    你好,在汇总计算时,提示框梁部分图元的钢筋长度超过设定值,双击错误信息,提示:上通长筋长度超出其图元所绘长度2.00倍。 我按新干线上的答疑,在计算设置的节点设置,将框支梁端节点 从“框支梁-5”改为“框支梁-1”后,汇总计算仍然出现上述提示。 请教原因及解决方法,谢谢!!

    框支梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个提示的意思是,你的钢筋比你画的构件长度长2倍,这个提示并不代表钢筋计算错误,只是提示而已。首先你可以先看下编辑钢筋里,你的钢筋是否计算正确,比如梁的上通筋等于净长加两侧的锚固,如果通过检查发现您的属性这些输入错误了,修改即可。如果检查发现属性没有输入错误,软件计算也符合实际,那您可以依据楼上提供的方法,把软件的提示关掉。 这个内容在千赢官网首页登录入口的应用技巧培训第二期中介绍到了,可以参加应用技巧培训第二期的学习~

    2012-11-08 14:57:38 

  • 因为你的类别是框支梁,框支梁的节点锚固算法跟框架梁的算法是不一样的,它的锚固值是=支座宽-bhc+梁高-bhc+LAE,所以再加上梁的净长,肯定总的钢筋长度就超出梁本身所绘长度2.00倍了,而实际上软件算出来是没得问题的,只是给你一个提示而已,如果你不想要这个提示的话,那就设置一下就可以了。在绘图界面点击【工具】下面的【选项】,选择【其他】,把校验钢筋长度的设置勾去掉就可以了,详见我的截图。

    通长

    答疑解惑

    2012-11-08 13:04:49 

  • 1700是柱的宽度吗,800是不是梁高?如果是,这个计算公式就是对的。可以看一下平法图集中框支梁的规定

    2012-11-09 09:42:57 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看