73****@qq.com 2013-12-21 12:03:00 | 江西省 安装算量GQI | 577查看 5回答
图示有3个开关,应该有3根立管下去,而软件识别的时候只有一根立管,我该怎么处理呢?
图示有3个开关,应该有3根立管下去,而软件识别的时候只有一根立管,我该怎么处理呢?按理说接4联开关应该有5根线下去,而软件就按水平的7根下去了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这样的图立管一根,七根线,火线一根,风扇控制线两根,灯控制线四根。
2013-12-21 12:13:00
-
按照图示为立管1个,7个线路,火线1个,风控制线2个,灯具控制线4个管道图纸设置正确。
2013-12-21 14:02:32
-
灯具到开关这个一定是错误的,软件不会自动判断三个开关并在一起共管的情况,需要先建立电线导管构件,名称比如为:A,比如SC25-BV7*2.5,然后选择灯具到开关的水平、立管,点击属性,这时候选择名称为A即可。
2013-12-23 14:03:47
-
看看图例,应该是四联开关,所以走一根管是正确的,管径按图纸说明布置
2013-12-21 12:32:28
-
软件是对的,开关是1根立管。
2013-12-24 10:46:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看