    空心砖砌筑---施工工艺

    1  范围

        本工艺标准适用于一般工业与民用建筑粘土空心砖墙砌筑工程。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  空心砖、实心砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。

        2.1.2  水泥:一般用325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,有出厂证明、复试报告。

        2.1.3  砂:宜用中砂,过5mm孔径筛子,配制M5以下砂浆,砂含泥量不超过10%M5及其以上砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。

        2.1.4  掺合料:选用石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d

        2.1.5  水:用自来水或不含有害物质的洁净水。

        2.1.6  其它材料:拉结钢筋、预埋件、木砖等,提前做好防腐处理。

        2.1.7  主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  主体分部中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收。

        2.2.2  弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。

        2.2.3  立皮数杆:宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距1520mm,转角处均应设立,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。

        2.2.4  根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找干。

        2.2.5  常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润,冬期施工应清除表面冰霜。

        2.2.6  砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。

    3  操作工艺 

        3.1  工艺流程:

    拌制砂浆

    施工准备

    排砖撂底

    砌空心砖墙

    验评

        3.2  砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。

        3.3  根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。

        3.4  拌制砂浆:

        3.4.1  砂浆配合比应用重量比,计量精度为,水泥±2%,砂及掺合料±5%

        3.4.2  宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于l.5min

        3.4.3  砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后34h内用完,严禁用过夜砂浆。

        3.4.4  每一楼层或250m3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组6块),砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。

        3.5  砌空心砖墙体:

        3.5.1  组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。

        3.5.2  水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。

        3.5.3  空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。

        3.5.4  空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。

        3.5.5  各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。

        3.5.6  空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm 

        3.5.7  转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m

        3.5.8  拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

        3.6  冬雨期施工:

        3.6.1  冬期砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。

        3.6.2  空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠度。

        3.6.3  采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于+5℃。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  空心砖的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出厂合格证、试验报告。

        4.1.2  砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定:

        4.1.2.1  同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于fm,k

        4.1.2.2  任意一组试块强度不小于0.75fm,k

        4.1.3  空心砖砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密实。

        4.1.4  转角处严禁留直槎,其它部位应留斜槎。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  上下砖错缝,每间(处)2皮砖通缝不超过3处。

        4.2.2  接槎处砂浆密实,缝砖平直,接槎处水平灰缝小于5mm或有透亮缺陷不超过5个。

        4.2.3  拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。

        4.2.4  预埋木砖、预埋件符合规定。

        4.3  允许偏差项目,见表6-11

         

                                                                   6-11

    顶次

        

    允许偏差 (mm)

          

    1

    轴线位移

    10

    经纬仪或拉线尺量检查

    2

    墙体顶面标高

    ±15

    水准仪和尺量检查

    每层

    5

    2m托线板检查

    空心砖3

    垂直度

    10m

    10

    用经纬仪或吊线、尺量检查

    >10m

    20

    4

    表面平整度

    8

    2m靠尺,楔形尺检查

    5

    水平灰缝平直度

    10

    10m线,尺量检查

    空心

    门窗洞口

    宽度

    ±5

    10m长拉线和尺量检查

    (后塞口)

    高度

    +15-5

    尺量检查

    7

    水平灰缝厚度

    +2

    与皮数杆比较尺量检查

    8

    构造柱截面

    +10

    尺量检查