753573519@qq.com 2012-11-11 17:55:11 | 江苏省 土建 | 661查看 6回答
柱重复布置
柱复制到其他楼层就这么显示了,该怎么解决!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是柱超出了本层的高度与邻层柱重叠了,在柱构件属性中输入了层顶、层底标高+xx、-xx,此层的柱复制到其他层就不是层底和层顶标高了,就与其他层柱重叠布置出现的问题。
2012-11-11 18:41:02
-
仔细核查一下,这是柱子的标高设置问题引起的。 解决办法是:将属性中的标高删除一下,使其成为默认值就好了。
2012-11-11 18:50:55
-
柱在一层时设置了柱底标高为基础顶标高,或基础底标高,复制到其他层时仍是基础底或顶标高,你可以选择复制柱的底标高修改为层底标高就可以了。或手工修改标高使标高不重复就可以了。
2012-11-11 19:10:09
-
将原基础层中绘制的所有柱删除,然后再复制。
2012-11-11 18:45:36
-
可能是没有调整结构标高,查看柱子高度,再做调整。高度不重叠就不会重复。
2012-11-11 20:59:54
-
Z-1柱的标高设置出问题,在基础层中全部选择此柱后打开属性调整柱的底和项标高值。
2012-11-11 19:40:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看