xty 2012-11-12 11:02:12 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 664查看 4回答
关于阀板基础的问题
承台高0.8米,长21.5米,宽8.5米,钢筋抽样应该用阀板基础还是独立基础,配筋的话是按照独立基础的配筋布置的,底板筋没有升上去的
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看一下计算规则就知道了,
2012-11-12 11:20:22
-
如果是双层双向的配筋就用笩板基础定义,如果是单层配筋就用独立基础定义。用笩板定义的话底筋不弯折可以在计算设置里设置的。把15d改成0就行了。
2012-11-12 11:25:50
-
应该用阀板基础还是独立基础如图中未标明的就得看构件的布筋形式了。适应于筏板的布筋就用筏板构件做,适应于独基的布筋就用独基构件做好了。
2012-11-12 11:34:43
-
既然是承台,就用承台来定义的,按照图纸设置好上、下的弯折长度
2012-11-12 11:21:48