• 提取梁钢筋时怎么原位标注提取不过来

    我是用CAD导图钢筋算量,提取梁的钢筋是按CAD导图方法导的,怎么愿为标注提取不到。我是用 的自动提取梁梁标注。提取过来的只有集中标注。怎么回事啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不要用自动提取,分别提取集中标注和原位标注,这样不会出错的。

    2012-11-12 11:53:10 

  • 这个可能跟您CAD图纸绘图图层有关,如果用自动提取不行的话,您可以试试分别提取

    2012-11-12 12:03:06 

  • 你选择自动提取梁标注的时候,你看要选择集中标注和原位标注,如果你确定都是选中了但是还是提取不了,那就按照其他人的建议,你采用分别提取试一下,如果还不行,建议你换一个软件的高版本,因为不同的版本对CAD识别的效率是不一样的,版本越高,识别率越大,如果已经是最高版本,那么就打千赢官网首页登录入口技术服务电话吧,先试一下吧。

    2012-11-12 18:00:52 

  • 我个人认为,应该提取集中标注,至于原位标注没过去,应该单独提取他, 这样可以检查一下自己做的对不对。如果没过去的话就是CAD是不准确地。