• 板负筋标注时锚入梁内的标注应该输多少

    如图所示,板负筋划线布置(梁中线),负筋长度含支座,梁宽200,梁保护层25,我在输入板负筋长度的时候左支座需要输入75,支座800,还是左支座0,右支座100?我很困惑,这两种输入的结果相差100mm

    含支座

    梁宽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个应该是选支座内边线的 选支座内边线 计算方式是750+支座锚固长度 锚固长度是1/2hc,5d 取大值的长度 一遍的长度是750另一边的长度就是0了

    2012-11-12 16:15:08 

  • 既然负筋长度含支座,那左标注输入0,右标注输入750,单边标注位置选择支座外边线,如下图 另计算设置里伸入支座内的锚固长度也要设置一下。