色彩 2012-11-13 11:08:49 | 山东省 其他专业 | 460查看 2回答
安装算量的问题
照明线路 管内穿线 导线截面(2.5mm2以内)有一个100单线 请问这个100单线是什么意思? 我用的是ZRVV3×2.5mm2这个型号的,如果查书的话 单价20,但是里面的单价为0.79.如果我用30米 那么量就是90了对吗?但是价钱差别有些大 我现在不太明白
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,100单线是指一根导线的100米长度,比如 300m长的BV2*2.5,那么100单线为单位的话,工程量就是6. 2,ZRVV3*2.5是阻燃电缆线,要套电缆子目,不能套照明导线; 3,定额套错了当然单价不一样,0.79元/m 2.5mm2的照明线价格,市场是0.9-1.5元/m的样子.即使定额单价是很底,但是你可调市场价. 4,如果是照明导线,单位100单线的话,那么30米就是90米没错,但是你是VV电缆的话,就不一样了. 你现在需要区分的是照明导线和VV电缆的概念.
2012-11-13 12:47:22
-
ZRVV3×2.5mm2应该是电缆,应该套电缆的子目
2012-11-13 11:43:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看