• 超长起宽框架结构梁板混凝土一次整体浇筑施工技术

    超长起宽框架结构梁板混凝土一次整体浇筑施工技术

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    超长起宽框架结构梁板混凝土一次整体浇筑施工技术

    北京西站高架候车厅是车站的主要建筑之一建筑面积74000m2,是连接南、北站房的钮带。建筑物东西长232.8m,南北长2l7m,23.3m,局部高26.8m(3-l6-13-l6-2)

    按使用功能候车厅分为站台层、厅层和夹层。站台层标高为±0.00或-0.60m,厅层标高为+8.00m,夹层标高为+13.00m,厅层是主要结构层厅层面积为217m×164m,12个候车厅横跨10个站台,20条股道路线。结构变形缝设置远远超出建筑规范规定。设计规范规定露天框架设置变形缝的最大距离为35m,l200m2,而本工程施工整体浇筑面积是规范规定的5并要求一次浇筑不留施工缝不设后浇带。

    梁板结构的特征是大柱、高梁、薄板。梁宽0.6m,梁高1.6~2.2m,梁跨12m~20.4m,板厚9cm,柱径1m。在梁内还埋设有控制温度应力的预应力钢丝束混凝土强度等级为C40。

    要确保大面积深梁薄板结构的质量正除应满足强度等级梁、板、柱结合部位的几何尺寸表面平整、光滑混凝土密实等常规要求外关键在于精心计算严格控制收缩裂缝和施工冷缝。沿梁边、板面的裂缝控制是施工过程中要解决的突出问题为此制定以下施工技术措施。

    第1章 外掺剂的选用

    第1节 UEA抗裂混凝土的配合比

    UEA抗裂混凝土的配合比为:UEA:水泥:水:砂:石:粉煤灰:HZ-42型缓凝剂=50:370:185:646:1054:60:4.5(单位:k

    第2节 原材料

    选用525号普通硅酸盐水泥含泥量小于3%的中砂和含泥量小于1%的碎卵石粒径0.5~2cm

    第3节 Ⅱ级粉煤灰

    掺加Ⅱ级粉煤灰的作用是:(l)提高强度减少水泥用量降低水化热和薄厚层间温度差减少因温度差产生的拉应力。(2)提高混凝土的和易性稳定其坍落度确保泵送顺利。经较长管道输送到模内混凝土不松散不离析不干固使振捣后的混凝土内密实、外光洁。

    第4节 HZ-42型缓凝剂

    选用HZ42型缓凝剂可将混凝土初凝时间延缓到8~10h,给现场混凝土接搓提供了宝贵的时间可消除施工冷缝降低水泥水化热峰值保证梁、板、柱结合处的质量。

    第2章 施工部署

    采用商品混凝土l4台搅拌运输车。现场用地泵和泵车将混凝土送入模内。经计算需72m3/h,混凝土总量3000m3,计划48h浇筑完毕。

    混凝土地泵和泵车布置见图3-16-3,安装4台混凝土泵(1台汽车泵、3台地泵),1号、2号地泵为固定泵,3号、4号泵为移动泵。浇筑北半部混凝土时3号、4号泵移到虚线位置每台泵作业面宽约17m

    第3章 浇筑顺序

    .混凝土浇筑采用由南向北平推。每次推进宽度2m,接楼时间控制在4h左右。从南端连续推向北端。每台泵配4台插入式振捣器。

    梁、柱结合部位先浇筑柱子分层高度0.5~0.7m,待柱子浇筑高度进入梁内时按梁的分层每浇筑层0.5m)进行浇筑柱梁连续浇筑。

    梁、板结合部位先浇筑梁停留1.5h,待梁混凝土充分沉降后再浇筑板。

    第4章 振捣方法

    振捣顺序为棒振→平板振→找平→压辘压实→覆盖塑料布。

    考虑梁、柱配筋密的因素配备?303-l6-3混凝土地来相象车布置刁亏意和?50振捣棒两种棒同时使用。? 50棒直插,棒距为500~700mm;? 30棒直插棒距为300~450mm,以保证充分振捣消除漏振和不密实现象。

    严格执行直插棒、快插棒、慢提棒的振捣要求。分区分段专人负责振捣对分层的结合部位要加强振捣。浇筑上层混凝土时务必将振捣棒插入下层混凝土5~10cm。同时应注意避免因振捣时间过长和重复振捣引起的混凝土浆流失造成的混凝土缺陷。

    消除施工冷缝混凝土接楼时间不得超出终凝时间。入模混凝土流失后要追踪振捣。现场派专人指挥混凝土人模位置。

    板面混凝土用振捣棒振实后再用平板振捣器拖平。

    振捣结合处要求交叉插入一棒。

    第5章 板面标高的控制

    建立控制标高网。浇筑前先在框架柱钢筋上用红铅油画出板面标高定位标志线及+0.5m标高控制线。标高控制杆间距一般为3~5m,并把各控制标高杆连成控制网络。

    第6章 混凝土的收浆压面和养护

    1.浇筑后依据控制网的标高线用长刮杠刮平混凝土表面然后用抹子压实抹平反复数遍使其表面密实以消除混凝土的沉降裂缝和塑性裂缝。这样做可有效地控制混凝土表面龟裂减少表面水分的过快散发促进混凝土的强度增长。

    2.针对现场实际情况和气温条件采取保温保水养护法指派专人负责养护工作。表面抹压完后立即覆盖一层塑料薄膜以防水分蒸发并减少混凝土自身的温差。遇雨时可在薄膜上面加盖一层油毡。浇混凝土16h后浇水养护14d。在养护期间梁侧帮不拆除以起到保水保温的养护作用。

    3.混凝土结硬前禁止人员行走或堆放工具、材料以确保表面平整光滑。

    第7章 混凝土质量控制

    1.混凝土的坍落度在搅拌站为18~22cm,人泵坍落度保证在14~16cm。搅拌站和施工现场每班不得少于3次检测对超出坍落度规定范围的实测结果应及时通报技术负责人作适当调整将胡坍落度检测作为控制、评定混凝土拌合物质量的依据。

    2.原材料一次备齐每班检查原材料称量不少于1以保证配合比正确。

    3.现场准备引气型UNF高效减水剂在坍落度达不到要求或堵泵时添加。其掺加量为总量的0.2%,调成液体使用。

    4.梁底柱新旧混凝土接楼处先铺设5~10cm的同强度等级水泥砂浆以消除施工缝。

    测试结果及综合分析

    该工程用44h全部浇筑完毕比预计时间提前4h。经多方检查均未发现通裂和龟裂现象混凝土质量优良。

    1.实践证明超长超宽超大面积框架梁板结构混凝土一次连续浇筑不留施工缝或后浇带是可行的只要经理论计算拉伸强度所造成的裂缝是可以控制的。

    2.采用双掺法改善了混凝土的工艺特性提高了混凝土的可泵性尤其对超过100m长的泵送效果显著。

    3.对超大面积梁、板结构的整体连续浇筑只能采用同一混凝土强度等级方能保证混凝土工程质量。

    2012-11-13 13:19:47 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map