哈哈 2012-11-14 16:53:25 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 451查看 4回答
梁的计算问题
第3层一框架梁,净跨长度5000,两端支座(暗柱)宽度500.假如通长筋直径为20,那么通长筋的长度应该是5000+(500-25+15*20)*2,,,,现在把暗柱和梁复制到第10层,把暗柱宽度修改为400,那么通产筋的长度应该是5200+(400-25+15*20)*2,但是软件计算过程还是和第3层的一样没变,虽然最终的结果是一样,但是要是在支座处直锚的话,长度就不一样了。谢谢 ,有没有办法可以修改,修改后汇总计算还是这样。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你还没有汇总计算,重新汇总一下就行了
2012-11-14 17:16:39
-
有没有办法可以修改,修改后汇总计算还是这样。 你修改后锁定一下钢筋,然后再汇总计算就不会变了。
2012-11-14 17:17:08
-
没有变化,可能是你还没有对其重新汇总计算,但暗柱的必须是有变化的哦。
2012-11-14 17:09:30
-
如图,1图和2图,按你所说的复制,钢筋的没变,虽然,柱的尺寸也修改了。 再如图3,你只要从新提取梁跨,那么汇总后,梁量就会改变了,是正确的量。
2012-11-14 17:28:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看