xcvzx 2012-11-16 10:02:26 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 462查看 3回答
柱子接头数量
柱子接头数量不准,工程设置那已改。接头报表那数据不准。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,我是新干线后台服务人员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的 计算设置——搭接设置中可以设置钢筋的连接方式。 报表当中的 “钢筋接头汇总表”就可以查看不同接头统计的数量。 您也可以在构件属性中,进行设置。 您可以拨打全国服务电话4006066088咨询,可以根据您的实际工程来解决。 如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案,祝您工作顺利,生活愉快!
2012-11-21 11:05:34
-
工程设置里修改之后,还要到绘图界面进行汇总计算,然后再查看报表就应该对了。
2012-11-17 08:29:48
-
这个接头的问题,一般按8米定尺长度考虑撘接;柱钢筋电渣压力焊每个楼层一根纵筋中算一个焊接点;注意,按照焊接及验收规范,电渣压力焊适用直径14以上的钢筋。如果软件不对,可以按自己计算的。如果想追根求源,可以了解下其计算的规则。供参考。
2012-11-16 16:25:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看