• 这板的钢筋该如何布置?

    图纸下面的布筋说明是这样说的:除注明外底筋双向通长B12-180,面筋双向通长B12-150,请问一下:1、在这块RFB1中还需要布置双向通长面筋B12-150吗?2、底筋不用布置,还是在x方向需要配置B12-180?

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    底筋面筋都必须布置。否则钢筋就少多了。

    除布置面筋外,还要按照要求布置 图中标注的负筋。

    2013-12-20 19:41:48 

  • 通长面筋

    2013-12-21 10:01:19 

  • 你好:图纸说明中说了,除注明外底筋双向通长B12-180,面筋双向通长B12-150,这块RFB1中还需要布置双向通长面筋B12-150,底筋双向通长B12-180;