海洋 2012-11-18 10:37:48 | 上海市 安装 | 2334查看 5回答
室内及室外的消防管道工程用PE管安装热熔连接的,是套哪个子目?
室内及室外的消防管道工程用PE管安装热熔连接的,分别是DN150与DN200管子及管道配件,是套哪个子目?管道立管预留洞工程量是否可以计算,套哪个子目?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装定额中如果没有这么大的管,可以套工业管道子目。预留洞不计算,包含在管道安装子目里。
2012-11-18 10:48:49
-
室外的消防管道工程用PE管安装热熔连接的DN200管套排水室外管道,塑料给水管(热熔接)子目;室内的消防管道工程用PE管安装热熔连接的DN150管套排水室内管道,塑料给水管(热熔接)子目;管件已包括在定额子目中不再计取。管道敷设可以计算挖、填土方,预留洞口不可算。
2012-11-18 15:37:09
-
热熔连接最大管径是DN100,没有DN200
2012-11-18 19:13:09
-
在安装定额的消防册查找相应定额,预留洞不能计算。
2012-11-18 10:42:13
-
安装定额中查消防子项目,DN150、DN200两个分别套定额,预留洞是土建试先预留好的,不计算。
2012-11-18 11:35:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看