yirong 2012-11-18 15:00:27 | 广东省 土建 | 708查看 4回答
梁的箍筋计算
主梁与次梁交接了,那箍筋怎么计算?麻烦你就说清楚一点。我比较笨。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋同样是按要求的间距计算。
2012-11-18 15:04:17
-
知道一个梁是怎么布置的吧!原理明白就好了,主要就是判断支座,次梁是以主梁为支座的! 你看看我这个截图,次梁在主梁部分不布置箍筋。
2012-11-19 07:59:52
-
主次梁交接处是从离交接50毫米的起点开始计算,这是常识。
2012-11-19 08:25:20
-
你好: 当主次梁交接时,箍筋从梁主筋50mm起是第一根,并且要加密三根。主次梁交接的箍筋构造详见11G101-1第86、87页。
2012-11-19 08:56:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看