朱丽叶 2012-11-19 11:31:41 | 北京市 安装 | 4558查看 3回答
图纸说明 喷淋部分预作用报警阀前充水部分保温
图纸说明“)地下部分:位于地下室的消火栓、给水、中水、喷淋(预作用系统的喷淋为预作用报警阀前平时充满水的部分)管道均需做防冻保温”我想知道这个报警阀前是指那一块?是报警阀到水泵这一段?还是报警阀到末端啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是报警阀到水泵这一段。主要是喷淋头设置感应,遇到有灭火要求时,自动信号传输至控制阀,阀体自动打开,供水灭火。
2012-11-19 13:05:38
-
是报警阀到水泵这一段。
2012-11-19 11:52:41
-
自动喷淋系统要求是全部管道存水,不然发生火灾时喷头喷不出水来怎么行?
2012-11-19 12:43:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看