• 基础筏板插筋问题

    地下总共3层,基础是筏板基础。人防层(负三层)的剪力墙,柱子,暗柱等起步钢筋是从基础筏板底开始插的,对于这些钢筋从基础筏板底开始起步的构件,是否需要在基础层也把这些构件画上,如果在基础层不画这些构件,或者在基础层画上这些构件,对整个楼层的总钢筋量都有什么影响?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你的基础构件(筏板基础等)顶标高都在基础层顶,而且你的-3F 纵向构件底标高都为层底标高,那么你可以不复制到基础层,但是估计你的基础构件应该不会都是一个标高,所以还是复制下去,比如柱子复制下去后标高会自动变成基础底标高的,如果您不复制下去,三维的时候就看见柱子和基础分离了。