• 请问这种上下两排各有一个箍筋的连梁怎么在软件中输入?

    第一碰到这种情况,LL上下两排均有箍筋,我想把这个连梁分成两个来布置,然后修改标高使其连在一起,不知道可不可以? 另外它的图纸中还有说明,“当连梁的高度大于700时,连梁的腰筋采用B10@200,两端锚入墙内Lae”,我把连梁打断布置会影响腰筋的计算吗?

    锚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的 用2条梁定义 调下标高 没有什么问题

    2012-11-22 14:29:44 

  • 你将这个梁看做是两个同样的梁来定义布置,仅调整一下标高即可,这样绘图输入不会影响腰筋的计算的。

    2012-11-22 01:20:43 

  • 其实你用两条梁来定义布置OK了

    2012-11-22 09:37:35 

  • 还是定义一条梁按楼上的操作吧,如果定义两条的话腰筋应该是有影响的

    2012-11-22 16:31:01 

  • 定义两条连梁太麻烦!只需要定义一条连梁就可以。钢筋算量软件中有设置其他箍筋功能。这条连梁设置如下图(输入其他箍筋尺寸的时候要注意减去保护层的厚度):

    标高

    2012-11-22 16:23:34 

  • 可以把这个连梁分成两个来布置,然后修改标高使其连在一起。并且两个连梁分别设置腰筋,不会影响腰筋的计算。

    2012-11-21 22:47:39 