• 剪力墙抗震等级为四级,框架抗震等级为三级,剪力墙底部加强区为基础顶~5.800.是指钢筋间距加密吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:剪力墙抗震等级为四级,框架抗震等级为三级,这是关于抗震等级对各个构件的要求。软件里可以在楼层设置里分别定义。剪力墙底部加强区为基础顶~5.800,是设计要求这个范围内为加强区,设计时要考虑这个,不一定说是钢筋间距加密,有些是主筋之间的箍筋肢数有时为隔一拉一。

    2012-11-24 19:26:01 

  • 剪力墙抗震等级为四级,框架抗震等级为三级,剪力墙底部加强区为基础顶~5.800,是指剪力墙这个部位按抗震三级考虑,也就是钢筋间距加密。

    2012-11-22 07:29:28 

  • 你好: 剪力墙抗震等级为四级,框架抗震等级为三级,是与钢筋的锚固有较大的关系,如11G101-1第53页中钢筋基本锚因长度表。 也与梁箍筋加密有关系,如11G101-1第83页。 剪力墙底部加强区为基础顶~5.800。是设计者指定了加强区,如果没有指定,你可以看看11G101-1第70页,对剪力墙加强区有明确的构造规定。

    2012-11-24 21:54:43 

  • 加强区是设计根据抗震要求和建筑物的高度以及荷载等要求来划定加强区,不一定是箍筋加密,根据设计要求来计算

    2012-11-25 09:58:33 

  • 1、底部加强区,不主要是箍筋加密问题,而是钢筋的搭接与锚固 2、如果按照11G101-1图集,四级抗震与非抗震等同 3、按楼主描述,框架柱、框架梁均要选择三级抗震,墙体从基础顶~5.800m要选用三级抗震,其余墙体按照四级抗震

    2012-11-28 05:59:40 