guanyongxin 2012-11-22 13:44:04 | 山东省 安装 | 2714查看 3回答
地面五孔插座和地面信息插座问题?
山东定额~~~~~也就是我们常说的地插,这2种插座采购的时候是不是带着下面的接线盒啊? 比如我们买的普通五孔插座和插座盒是分别买的。 再就是地面插座套定额的时候是套普通插座*1.2的系数 接线盒套防爆接线盒,,,那要是地面信息插座和它的接线盒怎么套呢? 谢谢~~~~认真回哦
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、关于“这2种插座采购的时候是不是带着下面的接线盒啊”这个问题,我也碰到过,专门去批发市场去询问过,卖家是分开卖的。因为地插的接线盒一般比较贵(我问的价格是10元一个地插接线盒); 2、地面信息插座,我理解因为其施工工艺与电气的地插相同,所以可以套用电气地插的定额规则即:*1.2的系数 接线盒套防爆接线盒
2012-11-22 13:51:25
-
每一个插座配一个接线盒,这俩是分开的,接线盒单独套,定价···地面的那个整体乘以1.2
2012-11-22 14:09:16
-
1、地面插座和地面信息插座与接线底盒仍然是分开分别计算套项的; 2、地面信息插座安装可以与地面插座安装的套项相同。
2012-11-22 14:14:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看